playel είπε:
Τα line interactive UPS μπορεί να ελεγχουν μεν την τάση εξόδου και να είναι σταθερή, αλλά αυτη η τάση περνάει απο την μπαταρία ... που σημαινει ότι βγάζουν τροποποιημένο ημίτονο...όχι καθαρο εναλλασόμενο ρεύμα (με απλά λόγια).Πράγμα το οποίο ζορίζει τα τροφοδοτικά των οργάνων...
Δεν ειναι ακριβως ετσι. Το "
τροποποιημενο ημιτονο" που λες, μια μη-pure sine wave δηλαδη, βγαινει μονο απο μερικα Line Interactive UPS, κι αυτο γινεται μονο οταν ειναι σε battery mode, δηλαδη στα ελαχιστα αυτα λεπτα
(συνηθως λιγοτερα απο 5 και οχι περισσοτερα απο 10) που το UPS δινει ρευμα απο την μπαταρια του λογω καποιας διακοπης ρευματος.
Χρονος αμελητεος, και με δεδομενο οτι τα περισσοτερα τροφοδοτικα δεν ειναι δα και τοσο ευαισθητα, προβλημα δεν θα υπαρξει. Ουτε καν να υπερθερμανθουν δεν θα προλαβουν. Τα Line Interactive UPS χρησιμοποιουνται κατα κορον εδω και πολλα χρονια για την προστασια ενος τεραστιου αριθμου διαφορετικων ηλ. συσκευων, η αξιοπιστια τους δε ειναι δεδομενη.
Το καλύτερο είναι ένα καλό πολύμπριζο ή ένα Power conditioner και ένα stand by ups το οποίο Ups αφήνει να περνάει το ρεύμα χωρίς να παρεμβάλει την μπαταρία...
Κανενα Standby / Line Interactive UPS δεν "παρεμβαλει" την μπαταρια στη ροη του ρευματος προς την εξοδο. Τα συγκεκριμενα UPS στελνουν ρευμα στην εξοδο κατευθειαν απο την εισοδο, φορτιζοντας ταυτοχρονα την μπαταρια τους. Τα εχεις μπερδεψει μαλλον με τα On Line UPS, τα οποια σε αντιθεση με τους δυο προηγουμενους τυπους UPS, δινουν ρευμα ολη την ωρα απο την μπαταρια τους
(και τα οποια btw βγαζουν ολα pure sine wave στην εξοδο τους).
Imho, το να αγορασει καποιος ξεχωριστα ενα power conditioner
(AVR) και ενα Standby UPS ειναι μια ακυρη κινηση, αφου μπορει να αγορασει ενα Line Interactive UPS, το οποιο εχει ενσωματωμενο AVR, και να κανει τη δουλεια του μια χαρα οπως τοσα και τοσα εκατομμυρια χρηστων ανα τον κοσμο.