....χαιρομαι που βρίσκετε το θέμα ενδιαφέρον
Λοιπόν κατ'αρχάς ας μείνουμε στο θέμα πλωτό δάπεδο.
Αν γνωρίζεις τα χαρακτηριστικά του υλικού που θα χρησιμοποιήσεις ως ελατήριο (αν είναι κάποιο τυποποιημένο ελαστομερές θα τα παρέχει ο κατασκευαστής) μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον εξής τύπο για να βρεις την συχνότητα συντονισμού του συστήματος ΜΕΜ
fn =1/2π επί τετραγωνική ρίζα Κ/Μ
όπου fn=φυσική συχνότητα συντονισμού Κ= η "αντοχή" stiffness του ελατηρίου σε Newton ανά μέτρο και Μ=η μάζα του φορτίου σε κιλά. Το αποτέλεσμα είναι η συχνότητα συντονισμού του συγκεκριμένου φορτίου πάνω σε ΕΝΑ ελαστικό πέλμα με αυτές τις ιδιότητεςκαι όχι ας πούμε ανα μ2. Για να βρεις τον αριθμό των αναρτήσεων που χρειάζεσαι ανα μ2 θα ξεκινήσεις παίρνωντας ένα υποθετικό αριθμό αναρτήσεων ανα μ2, π.χ. 3 , θα διαιρέσεις με αυτόν το φορτίο ανα μ2 (πχ 10 εκατοστά οπλισμένο σκυρόδεμα έχει μάζα 250 kg/m2) και θα χρησιμοποιήσεις αυτό το νούμερο ως φορτίο στον τύπο. Αλλάζωντας δηλαδή τον αριθμό των αναρτήσεων ανα μ2 αλλάζει φυσικά και το φορτίο.....Θα πρέπει να έχεις όμως υπ'όψιν τα εξής
- Εκτός από την χαμηλή συχνότητα συντονισμού μας ενδιαφέρει και η σταθερότητα και στατικότητα της κατασκευής άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ αναρτήσεων ανα μ2.
- Το πόσο φορτίο μπορεί να αντέξει το υπάρχον δάπεδο μπορεί να το πει
ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μια τέτοια κατασκευή σε όροφο θα άλλαζε την στατικότητα της κατασκευής και θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρευση του κτιρίου....
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ και το πιο πιθανό είναι να μην μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε όροφο χωρίς ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας κατασκευής....Εγώ πάντως στην Ελλάδα με τα μυαλά των εργολάβων δεν θα το έκανα
Σε ισόγειο (αν δεν υπάρχει υπόγειο από κάτω) ή σε υπόγειο τα πράγματα είναι πιο απλά
- Από την στιγμή που ο εσωτερικός τοίχος θα στηριχτεί πάνω στο πλωτό δάπεδο, θα πρέπει αυτό το έξτρα φορτίο περιμετρικά να υπολογιστεί και αντιμετωπιστεί κατάλληλα σε σχέση με τον αριθμό των αναρτήσεων περιμετρικά.
- Όσο μεγαλύτερο είναι το "νεκρό" φορτίο, το οπλισμένο σκυρόδεμα εν προκειμένω, τόσο λιγότερο θα επηρεάζει το "ζωντανό" φορτίο (δηλαδή εμείς, μηχανήματα, έπιπλα κλπ) την συμπεριφορά του ΜΕΜ ,πράγμα που διευκολύνει τους υπολογισμούς μας.
Τα καλά νέα είναι πως όλους αυτούς τους υπολογισμούς για την συχνότητα συντονισμού συνήθως τους έχουν έτοιμους οι προμηθευτές και κατασκευαστές τέτοιων ελαστικών αντικραδασμικών πελμάτων.
Μια δεύτερη ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ευρώπη λύση είναι το πλωτό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα πάνω σε πυκνό πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα. Είναι πιο απλή, οικονομική και επιτρέπει ισόποση διανομή του βάρους σε όλη την επιφάνεια. Από την άλλη δεν μπορεί να υπολογιστεί η φυσική συχνότητα συντονισμού με τον πιο πάνω τρόπο γιατί α. είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις τυποποιημένα τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των υλικών αυτών και
β. ακομη και αν τα βρει κάποιος δεν σημαίνει οτι θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη τυποποίηση στον τρόπο παραγωγής. Θα μπορούσε κάποιος να πειραματιστεί με τον εξής τύπο
fn= 1/2π επί τετραγωνική ρίζα G/d
οπου G = επιτάχυνση της βαρύτητας (9.8m/s2 και d = στατική συμπίεση, εκτόπιση του ελατηρίου σε μέτρα
για να βρει την συχνότητα συντονισμού ενός τέτοιου συστήματος. Να πειραματιστεί δηλαδή μέχρι να βρει το φορτίο που προκαλεί την επιθυμητή συμπίεση σε πχ πλάκα πετροβάμβακα 5 εκ 1μ2 με πυκνότητα 100kg/m3. Εννοείται πως αν οι εσωτερικοί τοίχοι πρόκειται να στηριχτούν στο πλωτό δάπεδο ισχύει ότι στην προηγούμενη περίπτωση μόνο που εδώ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιώντας περιμετρικά με πυκνότερο πετροβάμβακα ώστε να αντισταθμιστεί το μεγαλύτερο φορτίο.