ManMara είπε:
1ον) Πως καταλαβαίνω πόσα ampere αντέχει μία πρίζα? Πρέπει να κοιτάζω τον πίνακα ή υπάρχει κανένα μαραφέτι που το βάζω στην πρίζα και μου λέει?
Μία πρίζα αντέχει τόσο ρεύμα όσο της επιτρέπουν τα καλώδια της και η ασφάλεια με την οποία είναι ασφαλισμένη. Mία απλή πρίζα για παράδειγμα με καλώδιο διατομής 1,5mm2 αντέχει ονομαστικά ρεύμα έντασης 14Α αλλά ασφαλίζεται με ασφάλεια 10Α έτσι ώστε αυτή να διακόψει το κύκλωμα όταν οι τιμές έντασης του ρεύματος ξεπεράσουν τα 10Α προκειμένου να μην επιτρέπονται κρίσιμες εντάσεις ρεύματος. Το πόσο ρεύμα θα "δώσει" η πρίζα δεν εξαρτάται καθόλου από την ίδια αλλά από τη συσκευή την οποία θα συνδέσεις πάνω σε αυτή. Συνεπώς είναι πιο δόκιμο να λέμε οτι το ρεύμα που θα ρεύσει από την πρίζα προς τη συσκευή μας εξαρτάται καθαρά από τη συσκευή και πιο συγκεκριμένα από την ισχύ που αυτή καταναλώνει.
Πχ αν έχω 3 συσκευές οι οποίες έχουν κατανάλωση 250W, 500W και 100W και θέλω να τις βάλω όλες σε ένα πολύπριζο το οποίο θα συνδεθεί σε πρίζα κάνω τους εξής υπολογισμούς.
Εφόσον έχω μονοφασικές καταναλώσεις και η τάση δικτύου στην Ελλάδα είναι 230V υπολογίζω τα ρέυματα που αντλεί η κάθε συσκευή από το δίκτυο.
I1 = 250W/230V = 1,086A
I2 = 500W/230V = 2,173A
I3 = 100W/230V = 0,435A
Παρατηρώ οτι το μεγαλύτερο ρεύμα το αντλεί η συσκευή που καταναλώνει τη μεγαλύτερη ισχύ πράγμα που είναι λογικό και αναμενόμενο. Η πρίζα θα πρέπει να αντέχει στο άθροισμα των ρευμάτων που είναι σχεδόν 3,7A. Συνεπώς ακόμα και μία απλή πρίζα με καλώδια διατομής 1,5mm2 είναι ok. Αν το συνολικό ρεύμα ήταν παραπάνω από 10A τότε θα έπρεπε να συνδέαμε τις συσκευές σε πρίζα ενισχυμένη όπως λέγεται με καλώδια 2,5mm2 που αντέχει έως 20A αλλά ασφαλίζεται στα 16Α.
2ον) Προτείνεις δηλαδή τα 4 αυτοενισχυόμενα ηχεία και οι 2 ενισχυτές να συνδέονται σε ένα πολύμπριζο και αυτό να συνδέεται σε μία πρίζα, τα 4 ρομποτικά και τα led σε ένα άλλο το οποίο θα συνδέεται σε μία άλλη πριζα και ο στρόμπος με τη μηχανή καπνού σε ένα άλλο που θα πηγαίνει σε 3η πρίζα? Αυτές οι 3 πρίζες θα πρέπει να είναι κάτω από 3 διαφορετικές ασφάλειες σωστά?
Ακριβώς. Επίσης οι τρεις αυτές ασφάλειες επειδή θα δουλέυουν όλες μαζί και αθροιστικά θα αντλούν ρεύμα 36,52A που επιμερίζεται ως ακολούθως,
Ήχος: 3.200W/230V = 13,91Α.
Φως (Ρομποτικά και Led Par): (4x300W+1.000W)/230V = 9,57A
Φως (Strobo και Mηχανή Καπνού): (1.500W+1.500W)/230V = 13,04A.
θα πρέπει η συνολική ασφάλεια που θα ελέγχει και τις τρεις γραμμές να έχει υπολογιστεί για τα 36,52 (η αμέσως επόμενη τυποποιημένη είναι 40Α).
Σε πολλά φόρουμ έχω διαβάσει ότι καλό είναι στο σύστημά σου να χρησιμοποιείς ένα power conditioner (όπως π.χ ο conditioner της FURMAN
http://www.thomann.de/gr/furman_m10lx_e.htm ) για να προστατεύεις τον εξοπλισμό σου και να έχεις καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα.. Μήπως είσαι γνώστης του αντικειμένου?
Ο Power Conditioner δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να βελτιώνει εντός πλαισίων και την ποιότητα παροχής από το δίκτυο με VR κτλ. Άποψή μου είναι οτι αν θέλεις να προστατεύσεις ουσιωδώς τον εξοπλισμό σου θα πρέπει να αγοράσεις Online UPS και τίποτα άλλο. Όσο για το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα με τη χρήση Power Conditioner δεν το σχολιάζω καν.
Αν χρειαστείς Online UPS για να προστατεύσεις τον εξοπλισμό σου έχεις 2 επιλογές.
1. Αγορά ενός UPS ισχύος περίπου στα 10KW (πανάκριβο) το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί στον πίνακα πριν τις τρεις 16άρες ασφάλειες.
2. Αγορά τριών UPS με ισχείς 3,5kW, 3kW και 2,5kW τα οποία θα συνδεθούν στις τρεις ενισχυμένες πρίζες.